快捷导航
查看: 51|回复: 16

肇庆市seo优化多少钱(seo网站推广全程实例)

[复制链接]

1万

主题

0

回帖

1万

积分

论坛元老

积分
10878
发表于 2024-1-16 21:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p data-track="1">
   由于工业交换机关键的构件是集成电路芯片,因此我们在具体应用中应当恰当的预防雷电的损害。而防雷是一个繁杂的难题,必须选用环境整治的方式 ,对症治疗将各种很有可能造成遭雷击的要素清除,才可以将雷害威胁减少到最少程度。那么大家就一起来看一下工业交换机该如何正确的预防雷电!
  </p><p class="pgc-img-caption">
    工业交换机
   </p><p data-track="2">
   一、选中房屋建筑內部的防雷区
  </p><p data-track="3">
   依据国际标准化组织IEC1312-1《雷电电磁脉冲的安全防护》相关要求,把房屋建筑区划为4个区:LPZOA区,在本区域内的物件都很有可能遭受立即遭雷击,区域内磁场沒有衰减系数;LPZOB区,在本区域内的物件不太可能遭受立即遭雷击,区域内磁场都没有衰减系数;LPZ1区,在本区域内的物件不太可能遭受立即遭雷击,区域内的磁场有可能衰减系数;LPZ二区为事后防雷区。依据之上系统分区标准,应尽量把工业交换机放到LPZ二区,以降低雷电电磁脉冲对工业交换机的危害。
  </p><p data-track="4">
   二、工业交换机的等电位连接
  </p><p data-track="5">
   工业交换机等电位连接的目的,取决于降低必须防雷的室内空间内各种各样金属材料构件和系统软件中间的电势差。规定越过各防雷区交界处的金属材料构件和系统软件,及其在一个防雷区內部的金属材料构件和系统软件,都应在防雷区交汇处做等电位连接。如在防雷区LPZO和LPZ1交汇处的等电位连接携带,将全部进到工业交换机房的金属材料电导体都应做等电位连接。除此之外,这种路线在LPZ1和LPZ2交汇处应安裝SPD。
  </p><p data-track="6">
   三、主机房的部位
  </p><p data-track="7">
   主机房的部位应融合工程建筑的远、近整体规划,及其地貌部位等要素来明确。对多层建筑,一般的作法是把主机房建在4层下列首层之上的室内空间。在湿冷的地域,首层不适合设工业交换机机房。但有的企业受标准限定,并并不是按之上标准设工业交换机房的,如广东迎宾馆的程序控制工业交换机机房就建在大楼外墙面的加建屋内。依据IEC1312-1《雷电电磁脉冲的安全防护》的相关要求,大楼外墙面在防雷区的区划属LPZOB区,在该区域内磁场沒有衰减系数,工业交换机受磁场的危害非常大。
  </p><p data-track="8">
   四、工业交换机的接地系统软件
  </p><p data-track="9">
   工业交换机的接地包含:直流稳压电源接地;通讯产品外壳或声卡机架屏蔽掉接地;入站通信光缆的金属材料护线套或屏蔽掉接地;暗线或电缆线入站高压避雷器接地和控制电缆空线对的接地等。为搞好工业交换机的接地,有的企业独立为工业交换机做一副人力地极,地极的接地电阻器也符合要求的规定,但人力地极和大楼的防雷接地因为受场所的限定距离不够50m。如广州市肇庆酒店和华南地区商务大厦总主机房的人力地极和大楼防雷接地全是距离不够50m,不符合我国JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》有关两个地方网独设时务必超过50m的相关要求。为处理以上难题,一般 的作法是把工业交换机的全部接地与整站同用的通讯接地设备相接,随后再把同用接地设备与大楼的防雷接地相接,制成合设地极。选用合设地极后,通讯设备的接地设备需选用专用型的接地主干线,主干线的截面不小于25mm2的多芯铜输电线。
  </p><p data-track="10">
   五、走线的方式
  </p><p data-track="11">
   现阶段,工业交换机的传送互联网在户外是选用空架和埋地二种方式 。在其中对空架电缆线应把网络线或电缆线在入屋前埋地,埋地长短&gt;2ρ(ρ为接地电阻器的电阻,企业为Ω*m),具体长短&gt;五十米。而埋地一般是选用金属材料电缆立即埋地,或非金属材料屏蔽双绞线穿金属软管立即埋地。从防雷视角而言,在有标准的状况下入屋电缆线应挑选埋地方法。工业生产级网络交换机的传送互联网在房间内应沿专用型的控制电缆槽走线,防止沿大楼构造柱或紧靠墙体铺设;强电和弱电电缆线不适合同槽铺设,以减少影响。如某大管理中心大楼无专用型的控制电缆槽,其电源线和电源插头是同槽铺设的,当电源插头被雷击或磁感应雷电脉冲电流时,会在电源线上也磁感应出一个电磁脉冲,并沿电源线传到工业交换机,使工业交换机被雷击。因而,该管理中心大楼的电话总机和电脑无线系统软件常常被雷击。
  </p><p data-track="12">
   工业交换机怎样预防雷电?
  </p><p data-track="13">
   六、工业交换机的屏蔽掉
  </p><p data-track="14">
   工业交换机的屏蔽掉(包含室内空间和路线屏蔽掉)除开电源线和电源插头外,工业交换机机房也应要屏蔽掉解决,实际做法是把铝合门、窗、天花吊顶主龙骨和抗静电专用型木地板接地。
  </p><p data-track="15">
   七、分离限压的对策
  </p><p data-track="16">
   在开关电源层面,应选用三级分离限压对策,以把雷电电磁脉冲幅度值减到最少。因而,第一级建在主高低压配电室的低电压一部分,安裝40kA的开关电源防雷箱;第二级建在楼房的开关电源箱处,安裝20kA的开关电源防雷箱;第三级建在工业生产级网络交换机房的电源总开关处,安裝10kA的开关电源防雷箱,或在UPS前安裝一级开关电源防雷箱。在数据信号层面,也应选用分离限压的对策。最先在中继线和用户线各自安裝特性靠谱的程序控制工业生产级网络交换机高压避雷器,在工业交换机和收费终端设备中间安裝互联网高压避雷器。
  </p><p data-track="18" style="text-indent: 2em;">
   普天信科工业交换机不仅是通讯网络设备、工业互联设备,更是联结快乐使者,帮助您联网系统在线自动巡检、在线精准定位故障。让您高枕无忧,为您省心、省时更省钱。普联天下,联结快乐——普天信科
  </p>

1

主题

2694

回帖

4046

积分

论坛元老

积分
4046
发表于 2024-1-18 16:01:54 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦

1

主题

2716

回帖

4079

积分

论坛元老

积分
4079
发表于 2024-1-29 02:03:27 | 显示全部楼层
这真是不错,顶给需要的人

1

主题

2716

回帖

4079

积分

论坛元老

积分
4079
发表于 2024-2-12 09:23:17 | 显示全部楼层
前排支持下

1

主题

2716

回帖

4079

积分

论坛元老

积分
4079
发表于 2024-2-22 08:00:10 | 显示全部楼层
沙发!沙发!

1

主题

2594

回帖

3896

积分

论坛元老

积分
3896
发表于 2024-2-22 08:00:13 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。

1

主题

2560

回帖

3845

积分

论坛元老

积分
3845
发表于 2024-2-22 09:01:17 | 显示全部楼层
小手一抖,积分到手!

1

主题

2642

回帖

3968

积分

论坛元老

积分
3968
发表于 2024-2-22 09:06:08 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛

1

主题

2716

回帖

4079

积分

论坛元老

积分
4079
发表于 2024-4-12 19:01:56 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,兄弟们,顶起!

1

主题

2612

回帖

3923

积分

论坛元老

积分
3923
发表于 2024-4-12 19:02:54 | 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点统计|Archiver|手机版|小黑屋|聚云老站长 ( 粤ICP备2023011934号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 23:46 , Processed in 0.658671 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表